在进行温度变送器的调试检查过程中,我们用FLUKE-744模拟一个热电偶信号做为温度变送器的输入,同时用FLUKE-744测量温度变送器的输出电流信号,发现温度变送器电流一直稳定在21.607mA,变送器处与报警状态.但我们用FLUKE-744模拟一个热电阻信号做为温度变送器的输入,则不会出现这样的问题,注:此温度变送器是可接受TC;RTD类型的信号.
发表于 2012-6-20 04:47:23 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

温度变送器的TC、RTD是同一组接线端子吗?变送器参数设置是否进行了调整;例如输入信号选择正确吗?
发表于 2012-6-20 09:20:58 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

智能温度变送器是可接受TC和RTD信号这没错,但是在输入相应的信号前要用375对温度变送器进行参数设置,输入什么信号就设置成相应的变送器输入,还有一般来说TC和RTD的接线也不尽相同,根据楼主的描述,此变送器设置为了RTD输入,故输入电阻信号能正常输出电流值,而输入热电偶信号,就会报错。要正常输入输出热电偶信号需将变送器设置为相应分度的热电偶输入。
发表于 2012-6-20 13:54:33 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

我最初也认为是需要在变送器本体上用通讯器进行其可接受信号的参数设置修改,但用FLUKE-744对其进行通讯后,无修改其接受TC/RTD项目,但变送器接线端子上标明了TC/RTD的接线方式,接线肯定没任何问题..不知道是不是 要用375进行通讯...
发表于 2012-6-20 18:28:08 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

FLUKE-744可以通讯吗?
发表于 2012-6-20 23:01:43 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

FLUKE-744 好象没有通讯功能。
如果真实情况如LZ所说的,请检查下FLUKE-744的输出端是否连接正确。
发表于 2012-6-21 03:35:18 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

回复 4# wygailx1226


  FLUKE是不具备通讯功能的,要用hart375修改的。
发表于 2012-6-21 08:08:53 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

正好我今天在安装温变的时候特意留意了楼主所述的情况。
变送器是E H的TMT142,表头后面是标着接热阻以及接热偶的接线柱,完全按照楼主的接法确实会出现报警模式。通过375通讯发现,变送器出厂的时候默认的设置输入信号是Pt100(公司买了3块同样的变送器都是这样),只要修改下设置就可以正常测量了。注意变送器的量程要是DCS的量程设置一样才能正确显示。
另:通过查资料得知744是可以与变送器通讯的,不过需要软件支持,一般的只能读取到比较大的菜单,比如量程等。
通过点滴小事情,只要我们能细心思考,勤问勤动脑。经验才能累计。
抱歉昨天我还认为744没通讯功能呢。
发表于 2012-6-21 12:42:28 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

非常好的知识,正在学习中,对安装还稍微了解一些,对调试还是不太了解,非常感谢
发表于 2012-6-21 17:16:03 | 显示全部楼层

RE:关于E H温度变送器调试问题

呵呵,FLUKE-744 是有HART通讯功能的,它能与支持HART协议的各种变送器进行通讯