真空负压时,为什么不能用差压变送器测量液位

[复制链接]
发表于 2012-6-21 03:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得题目该变成“高真空”状态下不能使用差压变送器进行测量物位!!![color="Red"]
还有一般不能使用双法兰差压变送器!(膜片加硅油毛细管)
可以适当考虑上取压口采用隔离罐加封液,改善负压状态!
发表于 2012-6-21 08:08:24 | 显示全部楼层

RE:真空负压时,为什么不能用差压变送器测量液位

其实很多双法兰智能差压变送器的选型说明书都有其使用的压力---温度范围说明,厂家列出了压力---温度关联图。双法兰在加工时膜片的材质、面积、厚度、张力、油的充装等不可能做到一模一样,当使用条件超过设计范围时精度就会下降或损坏。这种情况我们在维护中碰到过多次,高温负压下用双法兰测液位简直是碰运气。
  这种地方,用导波雷达或浮筒比较好使。但是正如楼主说的,在有脏污结焦的介质时也不好使。
发表于 2012-6-21 12:41:59 | 显示全部楼层

RE:真空负压时,为什么不能用差压变送器测量液位

我实际使用经验,不管高真空度的变送器现在膜盒使用后都会出现“漏油”现象,就是时间长短的问题了,我的经验是20KPaabs以下都不怎么管用,所以一定要使用双法兰的话还是人为抬高检测端的压力,土法有加装引压管内充液位柱,降低法兰膜盒部的真空度,这样使用寿命会明显长很多。
在密闭容器里有双法兰检测液位应该没什么问题的,除非检测端不畅通。
发表于 2012-6-21 17:15:34 | 显示全部楼层

RE:真空负压时,为什么不能用差压变送器测量液位

真空度是15KPa.ABS,我通过人为连接管,法兰侧受压加液柱1000MM硅油(0.9),这样法兰侧压力就是15 9=24KPa.ABS了。