工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于仪表伴热

[复制链接]
发表于 2012-6-20 23:01:11 | 显示全部楼层

RE:关于仪表伴热

我建议重要仪表全部改为电伴热,如全部改为电伴热也不太现实!
发表于 2012-6-21 03:34:46 | 显示全部楼层

RE:关于仪表伴热

本帖最后由 司空摘星 于 2012-2-2 17:31 编辑

偶是个笨蛋,上班10多年愣是没有机会到别的厂里看看仪表伴热的情况,但是偶的师傅前几年去过东北的炼油企业说那里的装置放在建筑房里,仪表伴热不是用蒸汽而是用热水,冬季却很少出现被冻结的现象,偶理解不了,不知论坛的东北或者寒冷地区的朋友能否分享点经验。
发表于 2012-6-21 08:08:21 | 显示全部楼层

RE:关于仪表伴热

:lol:lol电伴热吧
发表于 2012-6-21 12:41:56 | 显示全部楼层

RE:关于仪表伴热

我们这里温度和你那里差不多少,最冷时能达到-35度。绝大部分采用蒸汽伴热。从低压蒸汽管线引出总管在仪表集中处设置伴热盘,各个需伴热的仪表从这个盘引分支伴热,最后伴热的冷凝液回到回水总管。电伴热一般是用在不好引蒸汽伴热的仪表。
如果伴热管铺设规范,伴热到位,效果还是非常好的。故障率也很小。我们今年冬天好像伴热还没有冻过,有些小问题也是因为伴热管没有伴热到位或保温棉没有包好造成的。如有蒸汽伴热方面的问题我可以继续为你提供帮助。
发表于 2012-6-21 17:15:31 | 显示全部楼层

RE:关于仪表伴热

7楼解释的很好!!!!!赞一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 00:26 , Processed in 0.058145 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表