工控之家

 找回密码
加入工控之家

这个压力变送器的接地是哪个接口

[复制链接]
发表于 2012-6-19 19:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT图

    求 求解答
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-20 00:12:25 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

应该是外壳接地,在盖子外面的
发表于 2012-6-20 04:46:00 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]sgq1313 发表于 2012-3-8 10:42 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
应该是外壳接地,在盖子外面的
发表于 2012-6-20 09:19:35 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

本帖最后由 qugd 于 2012-3-8 11:18 编辑

端子盒右下方的螺丝孔是干什么的?
那个螺丝弄丢了吧?那可能就是接地的端子。几家大牌子的同类产品的外壳上也有同样的接地方式。

看一下横河产品的图:

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-20 13:53:10 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

不是,你仔细看看,应该有接地标识的,或者你再看看说明书。我这是E H的变送器,外壳(外壳上有个接地螺丝的地方)和工艺管道用线连接的保护接地,工作接地是在仪表盘后。
发表于 2012-6-20 18:26:45 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

在外壳上,我看到接地标志了,
发表于 2012-6-20 23:00:20 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

- -! 也看到了。。喷漆都挡住了
谢谢LS 几位了
发表于 2012-6-21 03:33:55 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

现场仪表好像都是单端接地吧,一般都是盘后接地,两端接地会造成干扰的。。。
发表于 2012-6-21 08:07:30 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

这个压力变送器做工挺糙,估计是一些小厂加工制作的,接地螺丝都没上,螺丝孔还被油漆刷了,上图接地螺丝孔是干净的,变送器采用是外壳接地法。有接地。
发表于 2012-6-21 12:41:05 | 显示全部楼层

RE:这个压力变送器的接地是哪个接口

仪表接地(不是信号电缆接地)的问题,专家都弄不清楚,也没有规范规定。但个人觉得一般工业上大都采用金属管道,而仪表肯定和金属管道相连,所以没有必要单独接地,但对于电磁流量计需要接地极。如果塑料制品管道且考虑雷击可以考虑接地。