问题还是没有彻底解决,觉得应该质询同行或者相同类型的介质,用过的才有发言权。
发表于 2012-6-20 13:51:56 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

导波雷达,下面是钢缆的,效果还可以。
居然有人提到用核射线,真是**呢
发表于 2012-6-20 18:25:31 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

提供信息太少了。不知道你煤仓的具体形状。
首先,γ料位计比较容易实现开关量测量。如果仓避免没有特殊要求,能够实现间接测量。但是连续量测量太贵了。不满足楼主要求。如果是开关量的用射频导纳料位计就行了几千一个,很便宜。
其次,导波雷达根绝长度不同价格有所不同。只要距离料仓壁面有一定距离时,应该不会出现挂壁吧。
喇叭口的雷达,能够实现开关量测量。价格又不贵,只要防止口部挂粉即可。
发表于 2012-6-20 22:59:06 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

雷达哪家可靠啊?价格如何?
发表于 2012-6-21 03:32:41 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

E H的FMU90 设置很方便!价格也不贵!
发表于 2012-6-21 08:06:16 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

喇叭口的。最好是能加清扫反吹的装置,这样可以降低日常维护量,实际应用中E H的不错!国内的不是太推荐啊!
发表于 2012-6-21 12:39:51 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

用γ射线料位计,准确方便,就是维护有点麻烦,雷达液位计有误差的,我们用过导波雷达的结果探测杆掉到煤仓料位里面了,差点把阀门弄坏
发表于 2012-6-21 17:13:26 | 显示全部楼层

RE:煤粉仓用什么样的料位计好?

我们这用的是艾默生的抛物面的