回复 1# zyzs


  有可能放大器漏气:还有检查一下气源减压阀
发表于 2012-6-20 00:10:58 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

你的输入信号稳定吗?
发表于 2012-6-20 04:44:33 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

凸轮装反,主要是改变阀门的正反作用吧,应该不会导致阀门的波动。
发表于 2012-6-20 09:18:08 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

首先,查看膜头的输入风压能否稳住,若稳的住则是阀本身的原因,膜片破损?外作用力大?若定位器输出稳不住,则检查或更换定位器。
发表于 2012-6-20 13:51:43 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

如果信号没问题我觉得是线圈坏了
不给信号给气源你用手拨动喷嘴挡板试试如果气源输出正常那可能性就更大了
我这的机械定位器一般都是坏线圈其他的都可以拆了自己清洗维修
发表于 2012-6-20 18:25:18 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

等待正确答案。。。。。。。
发表于 2012-6-20 22:58:53 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

楼主你这个问题要是解决了,还要给大家说一下是怎么解决的呀。呵呵
发表于 2012-6-21 03:32:28 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

应该是放大器坏了!压力忽高忽低。
发表于 2012-6-21 08:06:03 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

结果呢,现在找到原因了么有?我觉得是气缸膜片漏气
发表于 2012-6-21 12:39:38 | 显示全部楼层

RE:阀门定位器的问题

这个问题我认为是电磁线圈和平衡梁连接不合适造成的,调调看吧,比较细的一个活。