7# Nicksun
对第2种情况,失电不失气为全开,而失电失气为保原位,这两者为什么有此区别?为什么失电不失气一定是全开而不是Fail Safe的模式?为什么失电失气为原位而不是Fail safe的模式?
答复如下:
以上所说只是根据实际的气路图做出的解释,并未考虑实际用途,实际应用中当然要考虑到阀的安全状态,那要根据实际的工艺要求来确定。
发表于 2012-7-4 12:09:38 | 显示全部楼层
8# Nicksun
如果定位器是通过调节气源压力来调节阀门开度的话,这样是否存在一个问题,就是气锁阀的设定压力高于定位器的调节压力时,阀门只好停在原位,而不能继续通过气源压力与弹簧压力的差值来实现位移,从而实现调节的功能?
回答如下:
如果我没看错,你可能认为气锁阀的控制气是定位器出来的,实际上它的控制气源就是净化风气源,在净化风系统不正常时达到使阀运行到安全状态的目的。
发表于 2012-7-4 15:25:03 | 显示全部楼层
哈哈。山山山山山山山山山山山山
发表于 2012-7-4 18:40:28 | 显示全部楼层
不错不错,象3楼老师傅、老把式学习了!
发表于 2012-7-4 21:55:53 | 显示全部楼层
请问一下 滑阀 几位几通的 工作原理是怎么样的