工控之家

 找回密码
加入工控之家

在线分析仪取样预处理问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 00:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]想要测量 PH值,电导率,硅含量,钠离子,盐酸,氢氧化钠的含量,需不需要采样到分析小屋? 可不可以都直接插入管道,信号直接去DCS?
我知道PH值分析仪表肯定可以不需要采样出来再分析,其他几个不知道能不能也这样,不用上分析小屋的话能省很多事。
发表于 2012-6-20 04:44:29 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

原理来说应该是可以的,但你一下要测这么多参数的话,一起放这么多表,最好是建个分析小屋,做个预处理,
对表和测量来说都是有益的!
发表于 2012-6-20 09:18:04 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

可以用很多柜子实现,不过建议用小屋。
发表于 2012-6-20 13:51:39 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

回复 3# backhamm1982


对于这种水表分析,一般PH电导率分析仪都是探头与二次表分开的,本身体积小,所以只现场做一个预处理箱子,把探头和预处理集成成进去就行了,但是想钠表、硅表一类的仪表本身占用空间比较大,还是建议做分析小屋。集中进行分析。
发表于 2012-6-20 18:25:14 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

楼主,你好!
PH计与电导率分析仪都可以采用分体式就地测量形式(即:探头与二次表分开),可以不配置分析小屋;
但是否配置分析小屋的判断依据主要包括:
1)装置现场总体防爆区域的划分;
2)被测介质的杂质含量、水含量是多少,是否需要通过预处理装置去除,以保障测量响应时间、
精度等技术要求;
3)在线分析仪表的测量参数是否进入联锁系统;
4)装置基建或改造投资是否允许等因素。
发表于 2012-6-20 22:58:49 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

回复 1# youyoufifa


  “[size="5"]PH值,电导率,硅含量,钠离子,盐酸,氢氧化钠的含量”,在非防爆区域使用大多设计有仪表柜、预处理流通池,硅表、钠表不能直接装在管道上,必须放在柜子里。在防爆区域使用必须要安装在分析小屋里了。
发表于 2012-6-21 03:32:24 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

都可以安装在现场的仪表柜里面,不用安装在分析小屋里。
发表于 2012-6-21 08:05:59 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]paul688688 发表于 2011-4-14 21:32 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
都可以安装在现场的仪表柜里面,不用安装在分析小屋里。
发表于 2012-6-21 12:39:34 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

做不做预处理得参照工艺参数,探头是受不了高温,高压的!所以直接插入工艺设备管道里是不可取的!!
发表于 2012-6-21 17:13:09 | 显示全部楼层

RE:在线分析仪取样预处理问题

[size="5"]想要测量 PH值,电导率,硅含量,钠离子,盐酸,氢氧化钠的含量,需不需要采样到分析小屋? 可不可以都直接插入管道,信号直接去DCS?<font size="1"><font color="#ffffff">5 n$ Q. H
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家