帮快帮我呀!  台达PLC没有搞过的。输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了怎么办呀?  刚下了个编程软件不知是否可行!!      改掉那个点Y20是双击后直接改成空下的点就可以吗???   还有进入PLC是跟三菱的差不多吧
发表于 2012-7-2 18:22:34 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

台达和三菱基本一样
发表于 2012-7-2 19:01:39 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

查开关电源
发表于 2012-7-2 19:40:44 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

就只有Y20的电压不够
发表于 2012-7-2 20:19:49 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

1.是否有帶負載
2.觸點故障
发表于 2012-7-2 20:58:54 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

带负载时15也不高,不带15就是触点很虚了
发表于 2012-7-2 21:37:59 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

如果com接+24v  负载一端接-24v时则是触头接触不良,如com 接-24v可能是正常时负载的电压降
发表于 2012-7-2 22:17:04 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

和三菱的差不多
发表于 2012-7-2 22:56:09 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

不带负载先测一下,如果正常,是负载有问题,如果不正常,哪这个点就有问题了。COM口的输入是否正常?
发表于 2012-7-2 23:35:14 | 显示全部楼层

RE:输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了

谢谢大家了,机器还停在那里,厂家过几天来。    我把Y20的线拿掉了电压还是一样,COM口+24V电压正常,应该是Y20的点坏了。。。。PLC进不了,加密了,,,