工业用热电阻检定周期是多少?没有检定设备的公司如何检定大量的热电阻及双金属温度计?谢谢。
发表于 2012-6-20 09:17:36 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

工业用热电阻检定周期按照JJG229-2010《工业铂、铜电阻》检定规程规定不超过一年,使用频繁、环境恶劣的要缩短检定周期;没有检定设备的公司检定大量的热电阻及双金属温度计,可先做一个建标的经济论证,根据论证结果选择是内部建标检定还是外送检定~~
发表于 2012-6-20 13:51:11 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

一般我们是不检验的!
要是检验的话,还是需要添些专用设备,如冰浴等!
发表于 2012-6-20 18:24:46 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

这东西应该没有要求强制检定吧?我之前的厂子是没有做过的。只做压力表和安全阀强制检验。
发表于 2012-6-20 22:58:21 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

一个检修周期检定60%。具体看你们单位的检修周期是多少了。检定送鉴定所。
发表于 2012-6-21 03:31:56 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

我们一般是一年一检,外审需要查的,一般送到计量所检测,有专门设备检测热电阻和双金属温度计。
发表于 2012-6-21 08:05:31 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

我这里是重要工段的需要检定,一般是是一年一检,送去计量所检定的,也是外审需要查的。自己日常检验的话,还需要要一套标准器材,如油浴,更进一步就要建标了,
发表于 2012-6-21 12:39:06 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

这个问题折磨了我多年,因为单位想不花钱鉴定,这样可以通过外审。哥没有米,做不成熟饭。
发表于 2012-6-21 17:12:41 | 显示全部楼层

RE:热电阻检定

根据使用的环境要求,制度内部校检。