工控之家

 找回密码
加入工控之家

FX2N-485-BD通讯?

[复制链接]
发表于 2012-7-2 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div style="margin:5px" id="att_61520">                                                图片:
                                                                        大家好 FX2N-485-BD通讯 还需要怎么设置吗?  我用的GX软件      请问这个是什么 软件 ? 谢谢
发表于 2012-7-2 22:27:52 | 显示全部楼层

RE:FX2N-485-BD通讯?

不用设置什么了,只要焊好线,通讯协议选好就行了。那个是以前(旧的)FX系列的编程软件。
发表于 2012-7-2 23:06:57 | 显示全部楼层

RE:FX2N-485-BD通讯?

哦  谢谢大侠
发表于 2012-7-2 23:46:02 | 显示全部楼层

RE:FX2N-485-BD通讯?

两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 是这样接线吧,在设置 PLC   和变频器
发表于 2012-7-3 00:25:07 | 显示全部楼层

RE:FX2N-485-BD通讯?

这个死旧版的FX 编程软件,不用安装就能用好像,   只能给FX系列编程