我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

[复制链接]
发表于 2012-7-2 01:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的压力变送器型号PT110S-315B433 输出4--20MA的电流   供电9--30VDC        两线的,和S7-300PLC的模拟输入模块的通道连接。
  原来的坏掉了,买了2个同厂 同型号的(一个备用),  安好后问题出现了,电流表显示的压力和实际压力相差太多 (两个都不准),不知道怎么回事?

            望各位师傅帮忙分析问题在什么地方,急。。。。。。。
发表于 2012-7-2 03:29:39 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

仔细读一下压力变送器的说明书,或致电厂家。
发表于 2012-7-2 05:26:54 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

我们公司的也不准,型号CYB100,
发表于 2012-7-2 07:24:09 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

正负级有没有反啊  或是和原来位置不一样
发表于 2012-7-2 09:21:24 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

调节不平衡也不准的,我遇见过
发表于 2012-7-2 11:18:39 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

你的机械压力表准不准,校验了吗?一般原配的不会出问题。
发表于 2012-7-2 13:15:54 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

看看显示值最大-最小MPA,做PLC数值的斜率参考。因为压力变送器基本是线性特性。这样应该就能解决
发表于 2012-7-2 15:13:09 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

等等等等等
发表于 2012-7-2 17:10:24 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

不准是线性的吗,如果是的话,偏差小的话,你程序里补偿下把
发表于 2012-7-2 19:07:39 | 显示全部楼层

RE:我们的压力变送器为什么计量不准?急急急

压力变送器中有两三个小微调可以试着调节一下看看.一般调节一下就可以了.