威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

[复制链接]
发表于 2012-6-24 23:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]小弟刚学EB8000编程软件。设置了一个位状态切换开关,意为切换自动和电动的状态,即按下开关后对应的OMRON cp1e 的输入口 CIO 0.02 置为ON的状态保持,再按下开关 0.02位切换成OFF状态并保持。程序如附件所示按钮点动,再离线模拟的情况下,该按钮没有问题。在线模拟的时候,一按点动就自动复位了,请各位大哥指教。。。。。
发表于 2012-6-25 04:05:49 | 显示全部楼层

RE:威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

0.02是输入点,输入点读取的实际输入信号
发表于 2012-6-25 08:39:24 | 显示全部楼层

RE:威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

你没有连PLC,就读不到0.02就不会对其操作。
发表于 2012-6-25 13:12:59 | 显示全部楼层

RE:威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

好像已经知道原因了,不能拿输入口直接做位状态的切换,所以改了程序用另外的中间继电器就可以切换了。
发表于 2012-6-25 17:46:34 | 显示全部楼层

RE:威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

我现在也遇到这样的问题了,请教是怎样解决的
发表于 2012-6-25 22:20:09 | 显示全部楼层

RE:威伦通 位状态设置开关 在线模拟不成功

<blockquote class="blockquote3">引用

引用第4楼锡丰高速于2011-11-13 20:01发表的  :
我现在也遇到这样的问题了,请教是怎样解决的
[/quote]
触摸屏是操作的PLC的内部继电器的状态的。