<blockquote class="blockquote3">引用
引用第13楼鲁文军于2009-07-10 21:29发表的 :
田工你好,我这里有个EVIIEWMT510T屏,它上面的COM灯在闪烁,屏上不时出现PLC response error和PLC no response这两条信息,我们总公司的工程师说要把COM接口换换或者把编程电缆换换,也许能解决问题,是这样吗?田工你说是什麼问题?麻烦你了!
[/quote]
你好,这种是典型的通讯口故障,可以用排除的方法来确认,首先确认你的PLC通讯线是OK的(用万用表量下屏同PLC的通讯线是否有虚焊或接触不良的情况)或PLC的通讯口是否良好,另外你还可以做一个简单的按钮来测试下是否是软件方面设置的问题,如果PLC测试OK且线也OK,程序也没有改动过,明显应该就是触摸屏的通讯口坏了,你可以直接寄到我们公司来,可以得到免费维修的服务喔,如果有不明白可以打电话或QQ联系我 |