各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

[复制链接]
发表于 2012-6-25 19:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?
我这里有台机器用BECKHOFF的BX3100做的,老外在CANBUS总线上挂了个可编程的控制按键板,板上有个能显示8行英文字符的液晶屏。据说是液晶屏的显示程序保存在BX3100中,PLC上电时通过总线将控制菜单传输到显示屏,这样可以设定及修改设备运行参数。现在板子坏了,这块板可是天价,我想用个触摸屏替换,请各位给意见啊!
发表于 2012-6-25 19:40:15 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

老兄,你的这个BX3100好像是PROFIBUS,
看看附图:
[attachment=22931]
发表于 2012-6-25 20:19:20 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

ProfiBus 案例
发表于 2012-6-25 20:58:25 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

您可以试一试问这个MODBUS卡, 应该比起PROFIBUS 卡便宜,
而且MODBUS 更通用,
就比如使用PRO-FACE, 就可以直接连接MODBUS, 如果是PROFIBUS, 就要多买PRO-FACE PROFIBUS SLAVE卡。
发表于 2012-6-25 21:37:30 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

对,BX3100只能做profibus从站
发表于 2012-6-25 22:16:35 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

学习中。谢了。
发表于 2012-6-25 22:55:40 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

看看学学
发表于 2012-6-25 23:34:45 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

学习一下
发表于 2012-6-26 00:13:50 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

    
发表于 2012-6-26 00:52:55 | 显示全部楼层

RE:各位前辈,有谁知道触摸屏直接用CANBUS总线与PLC通讯的改造方法案例啊?

VBVBVBVBVBVB