想问问大家,差压变送器的三阀组,怎么投运,怎么停止,
我们厂里面是,停止 :打开平衡阀,在同时关闭高低压侧截止阀
        运行:打开平衡阀,在同时打开高低压侧截止阀

而看浙大中控的说明书:停止 关闭高压侧,打开平衡阀,关闭低压侧
            投运打开平衡阀,打开高压侧,关闭平衡阀,打开低压侧

在论坛里面是:  停止 关闭低压侧,打开平衡阀,关闭高压侧
          投运打开平衡阀,打开高压侧,关闭平衡阀,打开低压侧


到底该怎么操作,谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-6-20 22:58:01 | 显示全部楼层

RE:关于差压便送器

本帖最后由 建能 于 2012-2-28 23:32 编辑

停止 关闭低压侧,打开平衡阀,关闭高压侧
投运打开平衡阀,打开高压侧,关闭平衡阀,打开低压侧
这是方法适用于任何情况下!
你厂的方法对于用隔离液测量的差压变送肯定不行的!正向隔离液都会跑到负向去!浙大的方法先关闭高压侧,这样会使正压室压力高于原压力,使差压增大!
发表于 2012-6-21 03:31:36 | 显示全部楼层

RE:关于差压便送器

其实这样操作都无所谓,但是记住 平衡阀一般第二个开。 我有的时候就是关正负压室,开平衡阀
关平衡阀,开正负压室。 操作有些问题,不过没坏过表。
发表于 2012-6-21 08:05:11 | 显示全部楼层

RE:关于差压便送器

不管怎样操作,只要记住不要让差压变送器单向受压即可,虽然变送器的耐压等级较高,但是差压变送器膜片本身的承受压差能力较弱,如果把介质的压力直接加大膜盒上,极易引起膜盒永久性损坏,所以才有了差压变送器三阀组的设置。
发表于 2012-6-21 12:38:46 | 显示全部楼层

RE:关于差压便送器

楼主单位的操作是不准确的,对于参有冷凝液的差压变送器,打开平衡阀后,由于高、低压阀是开启的,高压侧的压力大于低压侧,导压管内的冷凝液将被从低压侧冲跑,直到差压达到平衡为止。
论坛与浙大中控的说明书操作都是正确的,先开关高、低压侧的哪一个阀门没有关系,操作的关键是三阀组不能同时处于开启状态,这是关键~~
发表于 2012-6-21 17:12:21 | 显示全部楼层

RE:关于差压便送器

论坛里的操作是针对1151以前的老变送器来说的,因为那时候的变送器负压室不可以单向受压。现在的变送器不一样了,正负压室谁先开关都无所谓了,所以浙大中控也是对的。你厂里的操作你可能打错字了,那样操作是错误的。