工控之家

 找回密码
加入工控之家

工厂之间介质核算流量计配置问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 03:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂之间介质核算流量计,仪表安装位置距离远如何做?一般是设在供方还是需方?如何防止仪表被断电?是配置二次表还是进DCS系统累计?
发表于 2012-6-21 08:05:05 | 显示全部楼层

RE:工厂之间介质核算流量计配置问题

一般是安装在供方侧,也可以双方约定!
仪表断电,和随后的进二次表还是DCS,可以一起解决,选择带历史趋势记录的!所以进DCS最好!
发表于 2012-6-21 12:38:40 | 显示全部楼层

RE:工厂之间介质核算流量计配置问题

贸易用计量仪表一般都是安装在卖方,但是仪表必须按照规定,定期送检,检测报告要双方都要持有。对于数据是进入二次仪表还是DCS,这就要看双方协商的结果了,看有没有必要进DCS,而且还要考虑二者的价位。这样的仪表都要有UPS作为备用电源来防止市电断电的
发表于 2012-6-21 17:12:15 | 显示全部楼层

RE:工厂之间介质核算流量计配置问题

呵呵,这个问题涉及的面就多了
1、仪表安装位置其实就是一个博弈、谈判的过程,还跟当地的供求关系、历史模式等有很大的关系,关键是在谈判的过程中谁更占主导/动地位。
2、如何防止计量仪表被动手脚,不仅仅是防止仪表被断电,需要考虑几方面:
第一,一次仪表的信号类型的选择,输出信号尽量选择为脉冲信号而不是4-20mA或其他电流电压信号类型。
第二,将介质的相关参数进行补偿计量,如蒸汽采用温压补偿等。
第三,将介质计量仪表进行必要的封存,如制作箱体上锁封存等(双锁各持一把共同开锁)。
第四,设置UPS不间断电源,采用智能仪表对断电时间等数据进行记录。
第五,对于供方,应该尽量实现数据在线监督,可以及时发现使用方的一切可疑现象。对于使用方来说,应该尽量避免计量结算仪表有通讯功能,因为所有的通讯都是双向的,既然可以采集数据,也就可以---。