SIS系统紧急切断阀如何实现周期在线诊断和关闭实验?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 03:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论下,单位HSE部门要求仪表专业对SIS系统中的紧急切断阀每6个月进行一次在线测试,来确保该阀是完好的!可是装置在运行中,这样一来,可能会对工艺造成严重波动,很头疼。大家支一些招数,来完成实验!

目前的做法是:对于SIL3及以上安全等级的切断阀配置定位器,对其进行小开度变化测试,看其是否动作,仅此而已!
发表于 2012-6-21 08:04:57 | 显示全部楼层

RE:SIS系统紧急切断阀如何实现周期在线诊断和关闭实验?

本帖最后由 fourkingsgrubby 于 2012-2-8 16:56 编辑

既然是单位要求,就开小负荷测试好了,或者直接停车,模拟运行测试
发表于 2012-6-21 12:38:32 | 显示全部楼层

RE:SIS系统紧急切断阀如何实现周期在线诊断和关闭实验?

直接停车?那不扯淡呢,单位让你6个月试一次停车呀!跟工艺协商呗,那还能咋整,如果像锅炉那种油气两烧的,就先投油路,试气路,怎么也得在保证生产稳定情况下试呀
发表于 2012-6-21 17:12:07 | 显示全部楼层

RE:SIS系统紧急切断阀如何实现周期在线诊断和关闭实验?

嘿嘿,我们不存在这种问题,预防性维修必须按时完成,工艺不同意测试,必须由经理签字,并上报。
同时在设计时可以考虑METSO的VALAE Guard,可按时自动完成小角度阀门开度测试,或气缸压力变化测试。