发表于 2012-6-22 12:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现塔顶回流量较少,需在回流泵增设一台变频。请问需要什么资料?在控制回路上接上变频器就可以了吧?
发表于 2012-6-22 17:10:15 | 显示全部楼层

RE:回流泵变频问题

一:首先电机为变频电机最好 二:塔的高度和泵的扬程 要确定在低频率情况下 泵的扬程能到达塔顶 (如果能满足 变频要选择恒力矩运转方式) 三:变频器与流量做个简单单回路就好了
发表于 2012-6-22 21:43:50 | 显示全部楼层

RE:回流泵变频问题

发帖了
控制原理图

希望有用


另外可以用工频的加截留板也可以解决这个问题