GGD柜,不做地沟,全部出线采用上出线,经电缆桥架配出,请问各位大师有没有这种做法,有没有图集,先谢谢了.设计院给么是这样设计的,行不行啊?不需要单独做个电缆沟吗?
发表于 2012-6-22 17:49:18 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

这种做法很少见,尤其是不经济,而且这样配线的话现场施工是比较麻烦的,现在设计院很少有这样的设计,除非有专门的要求,否则没有人这样做。
发表于 2012-6-22 18:28:23 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

这样你们得多用很多母排啊,几乎每个都要翻线,加工难度很大的,也影响散热。不好弄啊。
发表于 2012-6-22 19:07:28 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

是啊
考虑在建设时,在GGD柜下家两根10号槽钢、这样有20厘米高,应该够走电缆了
发表于 2012-6-22 19:46:33 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

你们有没有特殊要求的啊,不然的话很少这样设计的哦
发表于 2012-6-22 20:25:38 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]dyhh_6688 发表于 2012-5-17 00:26 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
是啊
考虑在建设时,在GGD柜下家两根10号槽钢、这样有20厘米高,应该够走电缆了
发表于 2012-6-22 21:04:43 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

需要说明的是如果是单台GGD柜的话,尚可采纳设计院的做法,如果是多台并联的话,不可以这样做。
发表于 2012-6-22 21:43:48 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qidianjia 发表于 2012-5-22 18:10 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
需要说明的是如果是单台GGD柜的话,尚可采纳设计院的做法,如果是多台并联的话,不可以这样做。
发表于 2012-6-22 22:22:53 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

你感觉上出线就没考虑现场安装是否方便
要看情况的没图很难说的清
发表于 2012-6-22 23:01:58 | 显示全部楼层

RE:GGD上出线行吗?设计院就是这样给么做的

确实有这样设计的,我也见过,不知道设计是怎么想的,不想做电缆沟完全可以将柜子架高一些嘛。