关于高压电机功率如何计算?比如说10KV的电机,已知相电流20A,功率因素0.85,功率是多少?
与380V的电机计算是否相同?
发表于 2012-6-21 22:55:34 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

个人觉得10KV为线电压则相电压为10000/根号3
则相功率为(10000/根号3)*20=a
总有功功率=a×3*0.85=294.1
不知道对否 楼下更正
发表于 2012-6-22 00:52:49 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

不论电压等级是多少,功率的计算方式都不变!
P=1.732*U*I*COSφ,其中U为线电压,I为线电流,COSφ为功率因数。
10kV也就是U=10kV,380V也就是U=380V。

楼主所说的相电流一般在电机回路很少用到,因为电机的绕组有星形和三角形两种接线方式,而绕组内是无法安装CT的,无法确切测量相电流。所以,我们所电机的电流大小,大多是测量的电机电源电缆的电流,而这个电流等于电机的线电流,与电机的绕组接线方式无关。
发表于 2012-6-22 02:50:04 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

回复 3# zyz8438


  我平时遇到380v电机的电功率算法,和三楼一样,而在前一向遇到一个6KV电机,电流16A 功率因素0.85,就不知怎么算了,因我不是从事电机有关行业的,我在题中说的10KV 20A是我为了方便各位算,较为随意说的一个数字(现实中应有这种电压的电机),楼上就这提出异议的,还是很感谢,我给你们评分。
你说的Y形 △接法我能理解,小功率的用Y较多,是吗,但你在文中说的CT是什么意思,还请解释一下。
发表于 2012-6-22 04:47:19 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

小电机一般都采用三角形接线,很少采用星形接线。当功率在2000kW及以上时,因为要采用差动保护,就必须采用星形接线了。
CT就是电流互感器,说形象一点就是一个传感器,将大电流转化为电力表可以接收小电流(1-5A)信号!
发表于 2012-6-22 06:44:34 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

楼上说的互感器,是不是有一个K值,转化倍速率的问题。
发表于 2012-6-22 08:41:49 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

是的,电流互感器CT存在一个变比,也就是你说的转化倍数!
发表于 2012-6-22 10:39:04 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

效率哪去了?
发表于 2012-6-22 12:36:19 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

回复 9# jjli618


  版主,三楼已说明白了,是根据那个公式算呀,以下引用3F的公式

“ [table][tr][td]不论电压等级是多少,功率的计算方式都不变!
P=1.732*U*I*COSφ,其中U为线电压,I为线电流,COSφ为功率因数。
发表于 2012-6-22 14:33:34 | 显示全部楼层

RE:电机功率计算

上面3楼所说的公式尚有缺陷
电动机额定功率等于1.732乘以线电压乘以线电流乘以功率因数乘以效率计算得来的
因为电机铭牌标称额定功率是在额定条件下轴头输出的功率
再说那1.732,是因为电机的接线方式星接与角接,线电压或线电流始终相差1.732倍,这是公式推导而来的。
这不能完全说和电机接线方式无关,在哪个条件下就有其特殊意义
我们要得到电机的线电压可以从线路测得
我们要得到电机的线电流,因为电缆线路中的电流近似等于电机额定工作电流,数值上我们认为相等,也就测量电缆中的电流作为计算参数。(都在额定条件下)