工控之家

 找回密码
加入工控之家

保护接地问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个小蒸发系统的电气部分的相关设计,对于保护接地有些问题请教一下:我们装置安装在三层高的建筑内,接地要求接到置外的总接地网上,整体结构为钢构,准备在用40*4的扁铁围着厂房布置一圈作为接地干线然后引两端到总接地网,二三层的用电设备怎么接到接地网上呢?防雷接地可以直接接到这个接地网吗?可以可以用钢构作为引线引至一层接地干线上?
发表于 2012-6-22 21:04:19 | 显示全部楼层

RE:保护接地问题

防雷电接地和保护接地是不能混用的,接地可以用墙体内的钢筋作为接地导体,对于接地要求高的以及其他要求的,一般都单独做接地点,不与公共接地网公用
发表于 2012-6-22 22:22:29 | 显示全部楼层

RE:保护接地问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]阿狐 发表于 2012-6-15 21:08 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
防雷电接地和保护接地是不能混用的,接地可以用墙体内的钢筋作为接地导体,对于接地要求高的以及其他要求的 ...
发表于 2012-6-22 23:40:39 | 显示全部楼层

RE:保护接地问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]beifenglei 发表于 2012-6-15 22:26 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
防雷接地与保护接地为什么不能接一起呢?以前好象听人说过,但不明白其中道理,请二楼明示
发表于 2012-6-23 00:58:49 | 显示全部楼层

RE:保护接地问题

好像现在电气接地电阻标准提高了,DCS系统也一起并入电气接地了,大家在查查新的电气接地规范吧