路灯供电问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
125W路灯25个,我想用4×6mm2的YJV供电,L1、L2、L3、L1、L2、L3这样依次接线,就是说每相平均接9个灯,那么是不是说每相电流就是125W×9个/(220V×0.4)=12.8A式中的0.4是功率因数。
这样的话我选电缆就可以按载流量13A这样的标准来选了吧?电源距最远端路灯200米左右,我选6mm2的YJV怎么样,6mm2的YJV载流量有40A了,截面积合适吗?还有是选YJV还是VV合适呢?
发表于 2012-6-22 06:43:28 | 显示全部楼层

RE:路灯供电问题

选4mm2的就够了,用于室外的最好用YJV,,最远只有200米,压降也不大。
发表于 2012-6-22 10:37:58 | 显示全部楼层

RE:路灯供电问题

用4×6mm2的线,那么接地线怎么办?
:(:(
发表于 2012-6-22 14:32:28 | 显示全部楼层

RE:路灯供电问题

我以前的路灯用的VV22的 采用了地埋的方式 不知道你计划地埋还是敷设在电缆沟里
发表于 2012-6-22 18:26:58 | 显示全部楼层

RE:路灯供电问题

现在化工厂貌似都选用YJV的电缆。我之前做的设计都是选用YJV的电缆,5芯线,选6mm2的吧,路灯供电默认都成最细的电线了。当然,你非要选4mm2也没有问题。注意设计的时候路等三相交叉连接。
发表于 2012-6-22 22:21:28 | 显示全部楼层

RE:路灯供电问题

楼上说的对,大多数还在用YJV一般都是直埋式,埋完了大家就看不见了,但我个人建议你还是用选6mm2。