如题,有什么区别,分别用在什么场合?感觉差不多呢。。。
发表于 2012-6-22 20:23:42 | 显示全部楼层

RE:密封穿线盒和防爆管接头的区别?

穿线盒当然利于在线路故障时查线啊,而且穿线盒也分直通、万通、三通等形式,比防爆活接头用处要多了,防爆活接头的作用就是连接导管,两者均可用于防爆区域。谈谈经验吧,活接头一般电气用的多,确切多数是照明之类的(穿线),防爆穿线盒一般用于仪表穿电缆之用。如有不妥请赐教啊
发表于 2012-6-22 22:20:57 | 显示全部楼层

RE:密封穿线盒和防爆管接头的区别?

防爆密封接头有隔离防爆区和非防爆区的作用
发表于 2012-6-23 00:18:12 | 显示全部楼层

RE:密封穿线盒和防爆管接头的区别?

密封穿线盒一般电缆保护管太长或弯太多用来穿线,还有防爆穿线盒用在防爆区的功能和普通的没啥区别,工艺要求不同,
管接头是用来连接两根保护管,保护管与挠性管,保护管与桥架用的,如果是在防爆区就用防爆的,不是在防爆区就用普通的。