一个失败的电缆沟,引以为戒

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电缆沟真的很失败。
变频电机的动力电缆(400A的变频电流)包围在信号电缆中间,相互之间距离很小,再加上信号电缆下垂,一些地方两类电缆直接接触。结果就是干扰比较大。导致两个串联的不同直径的孔板流量计读数差了一半。
排水设计不好,电缆沟底部积水并结冰。曾经有一天下雨,干扰立刻明显。当时我们开玩笑是不是电缆沟积水了,没想到真是这样。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 08:00:41 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

这是哪个设计院给设计的? 设计是怎么通过的?纯粹是浪费钱!
发表于 2012-6-22 09:18:51 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

电缆沟上没模水泥地面吗??
发表于 2012-6-22 10:37:01 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

强弱电缆应该按照要求分开敷设,电缆沟应有防水措施和集水坑,以便于排水。
发表于 2012-6-22 11:55:11 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

大多的设计都把这一块模糊了,只有电业局等要求比较严格,会做相关措施。
企业等电缆沟,电缆桥架还好说,电缆都泡水里,美其名曰降温,哈哈
发表于 2012-6-22 13:13:21 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

楼主,你的整改怎么做的,不会就这样将就着吧,呵呵
发表于 2012-6-22 14:31:31 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

<div class="quote">
原帖由 gbxdjshan 于 2009-4-10 20:25 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
楼主,你的整改怎么做的,不会就这样将就着吧,呵呵
发表于 2012-6-22 15:49:41 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

吸取教训,学习了,以前也碰到过这样的情况。。。。。。
发表于 2012-6-22 17:07:51 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

要使用变频电缆情况会好的。
发表于 2012-6-22 18:26:01 | 显示全部楼层

RE:一个失败的电缆沟,引以为戒

强弱电电缆一定要分开布置,这个是肯定的,对电信号要求高的电源电缆也最好采用屏蔽电缆并单独布置