电焊机有时工作时先将二次线的一根与金属管线相连,然后再用焊把焊接管线.但是金属管线都是接地的,电焊机的电源开关是漏电保护器的,漏电保护器为什么不会动作?
发表于 2012-6-22 10:36:49 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

漏电保护器所保护的是所有三相火线直接接线泄露电流。而电焊机次级出线上的电流是通过感应后电压产生的电流,不管大小均为工作电流。漏电保护器对这个电流检测不到,也无保护作用。除非电焊机一、二绕组线圈同时发生接地故障。引起某项接地的情况,漏电保护可能起保护作用。
发表于 2012-6-22 12:34:04 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

一老师傅说保护器检测漏电流很小,而电焊机漏电流更小所以检测不到对吗
发表于 2012-6-22 14:31:19 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

回复 2# czywqa


  直接接线泄露电流和工作电流。保护器怎么区分俩者呢??请教一下!谢谢
发表于 2012-6-22 16:28:34 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

回复 1# wan2007416

漏保的工作原理是电源三相线和零线同时经过一电感检测元件,若这四根线电流向量和为零或小于某一设定值,漏保不动作(不跳闸)。如若某一相或多相的电流向量和不为零,即大于设定值时,就称其为出现泄漏电流,漏保装置将发生保护动作(机跳闸)。
发表于 2012-6-22 18:25:49 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

回复 5# czywqa


  谢谢了
发表于 2012-6-22 20:23:04 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

那么现场经常出现的漏保误动是怎么造成的呢
发表于 2012-6-22 22:20:19 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

电焊机的初次级是绝缘的!!@!!!!!!!!
发表于 2012-6-23 00:17:34 | 显示全部楼层

RE:电焊机的漏电保护器问题

电焊机机构就是个变压器,它与普通变压器的区别是负载能力强,因为焊机工作时二次侧是接近短路的。
变压器一次和二次侧是电隔离磁耦合的,所以二次侧的漏电在一次侧检测不到,漏电断路器也不会动作。