工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于西门子变频器440的输出问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在现场遇到一个奇怪的现象,变频器带电机运行,启动运行都正常,可运行的指示没有。经检查发现是变频器的端子输出不对:启动瞬间,常开点闭合,可大约3S后变频输出的常开点打开,可变频器还在正常运行,电机正常运转,唯独是配电柜上的运行信号没有了,看哪位知道的帮帮我。
发表于 2012-6-22 15:49:22 | 显示全部楼层

RE:关于西门子变频器440的输出问题

ABB变频器在送电的时候故障灯的现象, 变频器启动故障灯亮一下,
发表于 2012-6-22 18:25:42 | 显示全部楼层

RE:关于西门子变频器440的输出问题

请参考一下附件上是手册,应该有用,如果还不行,请参考大全。
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:02:02 | 显示全部楼层

RE:关于西门子变频器440的输出问题

检查参数设置,应该是设置的参数改变了。。
发表于 2012-6-22 23:38:22 | 显示全部楼层

RE:关于西门子变频器440的输出问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]jessehjx 发表于 2012-5-15 12:40 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
检查参数设置,应该是设置的参数改变了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:29 , Processed in 0.514137 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表