建筑物照明通电试运行施工工艺标准

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#000000"]1适用范围
[color="#000000"]本工艺标准适用于工业与民用建筑的建筑物照明通电试运行。
[color="#000000"]2施工准备
[color="#000000"]2.1主要工机具
[color="#000000"]常用电工工具、大功率电烙铁、人字梯、数字式万用表、钳形电流表、绝缘摇表(500V)。
[color="#000000"]2.2作业条件
[color="#000000"]2.2.1施工图纸及技术资料齐全;
[color="#000000"]2.2.2所有照明器具已安装完毕;
[color="#000000"]2.2.3各回路绝缘摇测符合要求。
[color="#000000"]2.3作业人员
[color="#000000"]主要施工人员:电工。人员持证上岗。
[color="#000000"]3施工工艺
[color="#000000"]3.1工艺流程
[table=98%][tr][td][color="#000000"]通电试运行前检查

[table=98%][tr][td][color="#000000"]分回路试通用

[table=98%][tr][td][color="#000000"]故障检查整改

[table=98%][tr][td][color="#000000"]系统通电连续试运行

[color="#000000"]
[color="#000000"]

[color="#000000"]3.2操作工艺
[color="#000000"]3.2.1通电试运行前检查
[color="#000000"]3.2.1.1复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确;
[color="#000000"]3.2.1.2照明配电箱及回路标识应正确一致;
[color="#000000"]3.2.1.3检查漏电保护器接线是否正确,严格区 分工作零线(N)与地线(PE),地线(PE)严禁接入漏电开关;
[color="#000000"]3.2.1.4检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠;
[color="#000000"]3.2.1.5断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。
[color="#000000"]3.2.2分回路试通电
[color="#000000"]3.2.2.1当各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置;
[color="#000000"]3.2.2.2逐次合上各分回路电源开关;
[color="#000000"]3.2.2.3分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、风扇的转向及调速开关是否正常;
[color="#000000"]3.2.3.4用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。
[color="#000000"]3.2.3故障检查整改
[color="#000000"]3.2.3.1发现问题应及时排除,不得带电作业;
[color="#000000"]3.2.3.2对检查中发现的问题应采取分回路隔离排除法予以解决;
[color="#000000"]3.2.3.3对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。
[color="#000000"]  (略)。。。。。