瞬间停电再启动是怎么设定瞬停时间的

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的工厂是怎么设定时间的?哪些泵设定为可以瞬停再启动?
发表于 2012-6-23 00:17:20 | 显示全部楼层

RE:瞬间停电再启动是怎么设定瞬停时间的

一般有2种做法:
一种是:分批自启动,就是检测到低电压后就跳掉所有的设备,再按工艺条件分几批次启动。这种情况 一般用于电源或变压器容量较小的场所。
另一种是:分批跳闸,就是在规定的时间内如果电压恢复正常设备就不跳闸,失电时间变长后再根据重要性分几批跳设备。这种情况一定要电源容量较大。
发表于 2012-6-23 00:56:25 | 显示全部楼层

RE:瞬间停电再启动是怎么设定瞬停时间的

除部分一级负荷外不允许来电自启动。
发表于 2012-6-23 01:35:30 | 显示全部楼层

RE:瞬间停电再启动是怎么设定瞬停时间的

我们工厂可能设备比较陈旧,每次掉电,总得按照厂里的应急手册,先送高压,再送低压,然后是重要设备的启动。不知道这种自动启动设置后,怎么进行工厂的配电管理。