原油罐区,电缆的铺设和埋设有接头的话必须采用防爆接线盒吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是测试电缆,不用接线箱,可以做接头吗?
发表于 2012-6-22 23:38:09 | 显示全部楼层

RE:原油罐区,电缆的铺设和埋设有接头的话必须采用防爆接线盒吗?

依据AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范,6.1.1.1.10条款 在危险场所中使用电缆不能有中间接头,当不能避免时,除适合于机械的、电的和环境情况外,连接应该:
1、在适应于场所防爆型式的外壳内进行;或
2、配置的连接不能承受机械应力,应按制造厂说明用环氧树脂、复合剂或热缩管材进行密封。除本安电缆外,该方法不适用于1区内使用。
发表于 2012-6-23 00:17:14 | 显示全部楼层

RE:原油罐区,电缆的铺设和埋设有接头的话必须采用防爆接线盒吗?

应该用防爆接线盒。

应该用防爆接线盒。
发表于 2012-6-23 00:56:19 | 显示全部楼层

RE:原油罐区,电缆的铺设和埋设有接头的话必须采用防爆接线盒吗?

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qhwangyz 发表于 2012-5-4 14:20 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
依据AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范,6.1.1.1.10条款 在危险场所中使用电缆不能有中间接头,当不能 ...
发表于 2012-6-23 01:35:24 | 显示全部楼层

RE:原油罐区,电缆的铺设和埋设有接头的话必须采用防爆接线盒吗?

简单的说,本安电缆的主要就是限制设备的工作电流在一定的程度之下,这样就不会引起火花导致爆炸。
他具有低电容和低电感,并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而适用于有防爆要求的场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传输线。
本安电缆的电容和阻抗均小于普通电缆。此外,本质安全电缆应有抗干扰、抗静电、防爆性能,电缆护套为蓝色。