自己不是电气专业的,不过参与过多次10KV高压电缆断裂后的续接抢修,自己总结了下,主要有两种续接方法:一种是在断裂两头做接线端子,然后用螺栓压在一起,然后外面做屏蔽、绝缘;另外一种方法是把断裂两头切平整后,都塞进一个厚壁铜套里,然后压紧铜套,然后外面做屏蔽、绝缘。抢修的师傅都说自己的方法好。我想请问下各位专业人士,哪种方法好?优势在哪里?你们常用哪种方法?多谢,回帖有评分。
发表于 2012-6-22 20:22:03 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

我见到的第一种做法比较多些,我也赞同这种做法,螺栓连接比较快也比较牢固,不需要什么特殊工具,毕竟野外施工越简单越快越好。
发表于 2012-6-22 21:01:08 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

学习了
发表于 2012-6-22 21:40:13 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

我个人认为第二方案更加合理,但是需要专用工具;第一个不需要专用工具,但是操作麻烦。
发表于 2012-6-22 22:19:18 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

2楼3楼说了第二种方法要专用工具

请教两位第一种方法用什么工具呢?就用钢丝钳吗?另外 第二种所谓的专用工具是佬呢
发表于 2012-6-22 22:58:23 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

楼主说的是高压电缆中间接头,到目前为止我只见过热缩的中间接头。楼主说的第一种和第二种都方法需要都需要压接钳。第一种压接完需要螺丝将两个端子连接紧固,第二种直接用压接钳将压接管压接紧固,根据工艺我觉得第二种方法好(目前我只见过高压中间接头用压接管,没见过用端子后再用螺丝紧固的)。第一种因为需要螺丝紧固多了一个故障点。
[size="5"][color="red"]下图按倒序第一种的接线端子,第二种的压接铜管 第三张图是压接钳根据端子或压接管的大小选择“模子”压接。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 23:37:28 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

标准做法是用压接管。采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即可。
发表于 2012-6-23 00:16:33 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qidianjia 发表于 2012-5-9 11:51 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
标准做法是用压接管。采用热缩头,也有采用冷缩技术的,一般的电缆中间头材料都是全套的,按照说明书完成即 ...
发表于 2012-6-23 00:55:38 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

中间接头一般是直管连接,如果是终端头采用终端鼻子就如楼上所言的带孔的,螺丝连接并非不可应用,主要是那一种更合理一些。
发表于 2012-6-23 01:34:43 | 显示全部楼层

RE:10KV高压电缆的续接问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qidianjia 发表于 2012-5-9 18:24 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
中间接头一般是直管连接,如果是终端头采用终端鼻子就如楼上所言的带孔的,螺丝连接并非不可应用,主要是那 ...