工控之家

 找回密码
加入工控之家

保供电源时高压保还是低压保好

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
园区有35KV和10KV线路,我考虑主供35KV,保供10KV,可以在10KV那通过母联吗?还是10/0.4,在低压实现双电源切换来一级负荷中特别重要负荷?
发表于 2012-6-22 23:37:24 | 显示全部楼层

RE:保供电源时高压保还是低压保好

在10KV 进行母联,实际上需要一个35KV向10KV的转换,感觉好象多了一个故障点;低压端实现双电源切换比较好。我们的项目的高可靠性供电,不仅仅在高压端实现切换,而且在低压端也可以切换的。