工控之家

 找回密码
加入工控之家

110KV4回路数以上必须用双母线吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
110KV4回路数以上必须用双母线吗?
发表于 2012-6-22 22:58:09 | 显示全部楼层

RE:110KV4回路数以上必须用双母线吗?

你说的是不是四个出线间隔?双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。
与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。
发表于 2012-6-22 23:37:14 | 显示全部楼层

RE:110KV4回路数以上必须用双母线吗?

[size="6"]这个要根据当地的供电要求,结合自己的实际情况。
[size="6"]我们现在正在建一个项目,厂区110KV变电所电源引自两个不同的220KV变电站。
[size="6"]有9个GIS间隔,我们采用的是双母线回路。
发表于 2012-6-23 00:16:19 | 显示全部楼层

RE:110KV4回路数以上必须用双母线吗?

不一定呀,主要是看电网对可靠性的要求,也可用单母分段
发表于 2012-6-23 00:55:24 | 显示全部楼层

RE:110KV4回路数以上必须用双母线吗?

不用。因为双母线不仅增加投资,而且操作也非常复杂,容易造成误操作,所以一班都选单母线方式。
发表于 2012-6-23 01:34:29 | 显示全部楼层

RE:110KV4回路数以上必须用双母线吗?

虽然是几年前的帖子,还是回复一下吧。
单母线分段:6~10kV 出线回路6回及以上; 35~63kV 出线回路4~8回; 110~220kV 出线回路3~4回
双母线: 6~10kV配电装置,短路电流较大、出线需带电抗器; 35~63kV 出线回路超过8回; 110~220kV 出线回路5回及以上,或者在系统中居于重要地位出线回路4回及以上
双母线分段: 220kV进出线回路甚多,双母线需要分段。 进出线回路10~14回,一组母线上用断路器分段; 进出线回路15回及以上,两组母线均用断路器分段; 为限制220kV母线短路电流或系统解列运行的额要求,可根据需要将母线分段。