电机温度高但不超电流问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司污水装置三台罗茨风机电机温度都过高,在室温高时(夏天时)能达到90多度,但电流没有超过额定电流,电机与风机是通过皮带轮连接传动,这是怎么会事,这是电机质量问题引起的温度高,还是其它什么原因导致电机温度高?采取什么措施才能把电机温度降下来?
发表于 2012-6-20 10:23:16 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

电机温度高说明载荷大,电流不大说明电机并未过载。不知温度测量点取自何处、你的电机容量、电压、绝缘等级等参数。如:某电机450KW、10KV、F级绝缘,测温元件敷设于定子绕组中。该电机温度可达120℃仍可使用。
发表于 2012-6-20 14:56:51 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

温度计是插在吊耳处测温孔处,应该说是电机整体温度高,电机参数如下:
Y250M-4  55KW  103A
发表于 2012-6-20 19:30:26 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

绝缘等级?55KW电机温度是高。外皮90℃,内部应该120℃以上了。长期电流在103A实际上就是过载了。长时间电流不能大于额定电流的90%。
发表于 2012-6-21 00:04:01 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

绝缘等级我再去看一下,电流实际才50A,103A是额定电流
发表于 2012-6-21 04:37:36 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

你用卡钳表测一下电机电流。或是电机散热环境条件不好?按你说的情况,电机发热不应该是现在这种情况下呀!说不清。
发表于 2012-6-21 09:11:11 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

绝缘等级是B级,电流也量了都在额定电流之内      
发表于 2012-6-21 13:44:46 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

B级绝缘已经淘汰了的等级。但能达到90℃还能运转。就让他转吧。你们的命还是不错的。
发表于 2012-6-21 18:18:21 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

难道说电机温度高是与B级绝缘等级有关系,与电机质量没有关系了,这么说电机温度除了用风扇吹来降温,没有别的措施吗?还是找电机厂家来处理?
发表于 2012-6-21 22:51:56 | 显示全部楼层

RE:电机温度高但不超电流问题

可以咨询咨询电机厂家