UPS正常工作时是走逆变电路,无市电时走电池,它有旁路,这个旁路在UPS机体里吗?如果在,是否还有加外部旁路?
发表于 2012-6-23 00:16:04 | 显示全部楼层

RE:UPS

旁路开关是在UPS里,当逆电失败时就自动选择到旁路开关供电;至于独立于UPS之外的旁路,它取自UPS之外的另一个电源,与向提供UPS的电源不共用一个电源,以保持电源的独立性!也就是保持一个电源的冗余
发表于 2012-6-23 00:55:09 | 显示全部楼层

RE:UPS

ups不需要在外部加个旁路了,如果怕ups坏掉再加个备用电源的话,一定要想办法避免给ups反送电,不然就会爆掉
发表于 2012-6-23 01:34:14 | 显示全部楼层

RE:UPS

楼主啊,我来简单介绍一下吧!
自动旁路------自动旁路保证在控制逻辑检测到下列情况之一时,不间断地把负载转换到旁路交流电源上:
a.负载大于UPS的额定功率;b.电池后备时间已经结束,而旁路交流电源供电正常;c.    UPS故障。
维修旁路------UPS装有手动维修旁路, 它可以直接把负载转换到旁路交流电源。手动旁路开关是为维修目的而隔离逆变器输出和自动旁路,通常负载转换到维修旁路之前,逆变器(或并联连接的逆变器)必须首先关机。一般来说,模块化主动冗余式的UPS,维修旁路是安装在每台UPS机柜内;