关于变压器低压侧短路电流疑惑的讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变压器参数:型号S9-M-2000/35额定容量2000KV.A、额定电压35KV/0.4KV、二次侧额定电流2887A、短路阻抗6.62%
     2、断路器开断容量为1513MV.A
     3、互感器型号:LZZBJ18-35Q/250F/2150/5 0.5/10P10/10P10(根据型号可知变比为2150/5)
变压器保护的定值整定为:
      1、速断电流动作值:6.5A
     2、过电流动作值:2A
     3、过负荷动作值:1.5A
此变压器低压侧母排下的一个万能断路器出口侧发生短路时,此万能断路器、低压侧总短路器、高压侧继电保护同时跳闸。高压侧继电保护动作于电流速断,最大电流为8.1A。
按照保护整定规则:低压侧三相短路时,高压侧电流速断保护不应该动作。经计算此变压器的低压侧短路电流为47KA,折算到一次侧为5.7KA,互感器出线电流为1.13A;短路冲击电流为78.7A,折算到互感器出线为2.09A。如果按照此计算结果,按照继电保护整定规则,变压器速断电流整定能满足要求,可为何在低压侧发生三相短路时,高压侧会出现8.1A的最大电流呢?百思不得其解,望各位熟悉继电保护的朋友能提出宝贵的意见!谢谢!
发表于 2012-6-22 18:23:55 | 显示全部楼层

RE:关于变压器低压侧短路电流疑惑的讨论

各位朋友如果需要一些补充数据,可以加qq463384471或者邮件zhoukangliu@qq.com联系我!
发表于 2012-6-22 21:00:15 | 显示全部楼层

RE:关于变压器低压侧短路电流疑惑的讨论

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]kangliu 发表于 2012-4-21 22:01 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
各位朋友如果需要一些补充数据,可以加qq463384471或者邮件联系我!
发表于 2012-6-22 23:36:35 | 显示全部楼层

RE:关于变压器低压侧短路电流疑惑的讨论

期待解决,希望各位积极发言,此问题很有针对性,