工控之家

 找回密码
加入工控之家

电气控制回路中线号的争论

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#444444"]在电气控制回路设计图中,工程师会给每个元件的出入口标个线号,方便成套柜工人制作,也方便现场检修人员检修。[color="#444444"]
[color="#444444"]但这个线号的标法大体有[color="#444444"]2[color="#444444"]类标法:一类是在一个柜子中,凡是相连接的线头就用同一个[color="#444444"]1--4[color="#444444"]位的阿拉伯数字表示,在整个柜子中每一个不同的线头都有一个唯一的线号;另一类是用所谓的呼号线号。在同一根线头的两头,本端所标的线号为另一端的地址号,有呼叫的意思,所以叫呼号。哪位电气达人能说说到底哪一种标法比较准确啊![color="#444444"]
发表于 2012-6-22 04:43:00 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

这个是采用呼号的线号标法实例


这个是采用唯一线号的标法

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 06:40:15 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

这个是采用呼号表示的<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 08:37:30 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

现在二次回路的标注方法中我觉得应该是楼主所说的第二种方法比较好,而且也比较好用一(这是自己的观点);进行检修查线路时这样比较好找线,速度比较快一点。
发表于 2012-6-22 10:34:45 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

回路复杂时第二种比较好,便于插线;回路简单的,第一种就可以了。
发表于 2012-6-22 12:32:00 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

我也同意whyugq的说法,我现在用的就是这种,这两种方法都对,都还在应用,只是那些工程师和机修人员熟悉的习惯各有偏重而已,
发表于 2012-6-22 14:29:15 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

第二种方式更加合理一些。主要是查线非常轻松,可以准确到来自哪个元器件的几号脚!
发表于 2012-6-22 16:26:30 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

传统的应该是用数字序号,新式点的,比如电子式,微机控制之类的,外加DCS等的信号,还是用第二种应该更合理一些。
发表于 2012-6-22 18:23:45 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

一、相对编号法(呼号)例甲乙两台设备,甲处标乙,乙处标甲;主要用于接线复杂,特别是高压设备控制回路;
二、从正极(相线)起奇数编起,到第一个降压元件至,后偶数编。适用于低压控制回路
发表于 2012-6-22 20:21:00 | 显示全部楼层

RE:电气控制回路中线号的争论

对应编号是现在通用的做法,便于接线,也利于以后的故障查处。