变压器高压侧的3个接线柱是通的,低压侧的4个接线柱是通的,请问每组高压与低压接线柱之间通不通?
发表于 2012-6-22 13:10:19 | 显示全部楼层

RE:变压器每组高压与低压接线柱之间是不是通的?

当然不通,要通了高低压侧电流和电压还有区别吗
发表于 2012-6-22 16:25:44 | 显示全部楼层

RE:变压器每组高压与低压接线柱之间是不是通的?

当然是不通的,高压和低压绕组是不能通的,他们是通过电磁原理实现变压的。
发表于 2012-6-22 19:41:09 | 显示全部楼层

RE:变压器每组高压与低压接线柱之间是不是通的?

变压器高低压绕组之间只有磁的联系而没有电的联系,当然是不能接触的。
发表于 2012-6-22 22:56:34 | 显示全部楼层

RE:变压器每组高压与低压接线柱之间是不是通的?

以上各位大侠说得对。常规的电力、整流变压器一、二次绕组是不联通的。特殊用途的调压器式变压器一、二次绕组是联通的。