RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??

还有根据 94D801 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装 21页 电机也是选择3芯电缆 ,上面说选择4芯电缆的 能否找出相应的规范我找了好多规范都没找到
发表于 2012-6-22 23:35:21 | 显示全部楼层

RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??

肯定是四芯的了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-23 00:14:26 | 显示全部楼层

RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??

规范《AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范》第6.1.1.4.5/6/7三条款中明确指出,设计要求。
IEC 60079-0-2007 第16.6Electrostatic charges of cable sheaths 中Figure 3a – Cable gland 和Figure 3b – Conduit entry,都显示是四芯电缆。
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 该规范中第16.6条款与IEC60079-0-2007一致。
楼主可以查看这些规范,可以有明确的解释。
发表于 2012-6-23 00:53:31 | 显示全部楼层

RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qhwangyz 发表于 2012-4-9 09:54 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
规范《AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范》第6.1.1.4.5/6/7三条款中明确指出,设计要求。
IEC 60079- ...
发表于 2012-6-23 01:32:36 | 显示全部楼层

RE:电机电缆选择3 芯还是4芯??

这位海友,依据国家规范,三芯或四芯均可以使用,这个不用置疑。但存在的问题是,你的项目设计规范明确了采用TN-S形式,所以采用四芯是必须的。
你的两个项目明确了采用三芯电缆,考虑电缆成本,无可厚非,但问题的关键是必须考虑现场接地的漏电保护(完全靠现场接地,可靠性要降低很多),否则对人身的危害比较大。另外,现场几乎所有项目均需要当地政府监督与审核,如果采用TT方式的话,要通过设计审核(如气象局等)和验收比较困难啊!