5.3.2.3 试验步骤
a) 转子绕组在滑环处接地。发电机出口CT二次绕组短路接地。埋置检温元件在接线端子处电气连接后接地。对绕组进行充分放电。
b) 按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确。
c) 记录绕组温度、环境温度和湿度。
d) 如低压屏蔽法测量水冷绕组的泄漏电流,在空载条件下,按试验电压的1.05~1.1倍调整保护铜球间隙。
e) 确认一切正常后开始试验。先空载分段加压至试验电压以检查试验设备绝缘是否良好、接线是否正确。
f) 将直流电源输出加在被试相或分支绕组上,从零开始升压,试验电压按0.5Un分阶段升高,每阶段停留1min,并记录每段电压开始和1min时微安表的电流值。
g) 该相或分支试验完毕,将电压降为零,切断电源,必须等到10kV以下充分放电后再改变接线对另一绕组进行试验或进行其他操作(特别是非水内冷发电机)。
5.3.3 安全措施
a) 为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。
b) 试验设备的布置应紧凑、连接线短,宜用屏蔽导线,接地线应牢固可靠。
c) 注意对试验完毕的绕组必须充分放电。
d) 试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压断开电源停止试验,将绕组接地放电后再进行检查。
5.3.4 试验结果判断依据
a) 在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;最大泄漏电流在20μA以下者,相间与历次试验结果比较,不应有显著的变化。
b) 泄漏电流不随时间的延长而增大。
c) 任一级试验电压稳定时,泄漏电流的指示不应有剧烈摆动。
d) 试验过程中应无异常放电现象。
5.3.5 注意事项
a) 对水内冷绕组,泄漏电流测量值受内冷水水质的影响,因此试验时冷却水质应透明、纯净,无机械杂质,电导率在20℃时要求:对开启式水系统不大于5μS/cm,对独立的密闭循环水为1.5μS/cm。
b) 对氢冷发电机应在充氢后氢气纯度为96%以上或排氢后含氢量在3%以下时进行,严禁在置换过程中进行试验。
5.4 定子绕组的交流耐压
5.4.1 设备清单和要求
5.4.1.1 交流试验电源
推荐采用谐振方法,可根据设备情况选择并联或串联谐振。
a) 并联谐振耐压设备:
1) 并联电抗器:可使用定值电抗器组或可调电抗器,必要时也可二者组合使用。额定电压应高于试验电压Ux (kV);电感量用下式估算
L= (H)
其中 ,f为试验电源频率,通常为50Hz,Cx为被试绕组对地等效电容(μF);电抗器额定电流应大于试品所需电流IX,其中IX可按下式估算
IX=2πf CXUX×10-3(A)
2) 试验变压器:高压侧额定电压Un高于Ux,容量和高压侧额定电流In可用下式估算
S