设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出变更,没经历过,海友们给个意见啊。谢谢。主要是我经验不足。不知道怎么操作啊
发表于 2012-6-22 17:04:03 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

没有设计变更就改的话有问题就麻烦了!
发表于 2012-6-22 17:43:08 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

给设计院打电话,指出他们设计的确实大了,商定走变更单还是让你们改。正常上设计方不想出变更,和施工方电话沟通解决。如果你不给设计方电话,施工中和设计不一样,最后的责任由你一人承担。不管如何办就是一个电话问题搞定,搞不定让设计的来现场。
发表于 2012-6-22 18:22:13 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

施工图出来后,如果要变最好由设计院出变更。
发表于 2012-6-22 19:01:18 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

你们是哪一方呢,甲方还是施工方,出变更涉及用料投资问题,要是这方面不考虑,自己有把握,改就行啦
发表于 2012-6-22 19:40:23 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-3-27 20:31 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
你们是哪一方呢,甲方还是施工方,出变更涉及用料投资问题,要是这方面不考虑,自己有把握,改就行啦
发表于 2012-6-22 20:19:28 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]dyhh_6688 发表于 2012-3-28 10:02 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
有20根电缆用300*100的桥架肯定大了,而且最大的一根电缆外径就14MM
发表于 2012-6-22 20:58:33 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

桥架设计的时候,占桥架的30%的, 要留有余量,不是你说的那样正正好好,现在电缆有国标,每个厂家还有自己的厂标,没根电缆的粗细都不 一样 !
发表于 2012-6-22 21:37:38 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

出设计联络单,由主设人员签字,并盖设计代表专用公章
发表于 2012-6-22 22:16:43 | 显示全部楼层

RE:设计院出的电气施工图,我们认为设计院选的桥架尺寸过大,是自己改了,还是让设计院出

现场的更改肯定要通过设计院来出变更单的,桥架设计大了是不是为以后预留考虑的了?