工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器、电机、电源开关、DCS控制之间是怎么联系的?最好能用方块图表示。
发表于 2012-6-22 16:24:53 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题

电源送到变频柜,合上电源开关,变频器通电,DCS给变频器一个启动信号,接通变频器,电源通过变频器到电机,电气启动。控制转速的话,DCS给变频器一个4-20mA的模拟信号,变频器通过计算,得出转速,再改变电机的转速。
发表于 2012-6-22 19:40:18 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题

电源时通过电源开关(短路保护)——变频器(启动装置)——负载(电动机、拖动设备)
以上为马达的一次;设备在准备启动阶段 开关时闭合的,变频器的一次电源时通的,
通过DCS给变频器启动命令(DO或CW),变频器接收DCS启动命令,开始启动;然后DCS通过(AI、CW)给定转速命令是变频器运转起来。
二次控制
发表于 2012-6-22 22:55:43 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题

分两种情况:一个是直控手操器 变频器为外控 接入信号一般为4-20mA 变频器根据信号大小来控制转速。 一个是简单单回路: 现场仪表检测现场数据 通过DCS PID运算 输出调节信号给 变频器 变频器通过给定信号调整转速 从而使现场测量数据变化达到所需值 。 不用DCS 一般变频器也可以实现 直接在变频器上调整PID参数就可以了