使用道具 举报
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-3-27 20:28 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 电流肯定满足了,要看上一级断路器开断电流多少? 如果31.5KA的话,一般选95的截面 小的话,70可以了
[size="2"][color="#999999"]xinshiji168 发表于 2012-3-27 21:07 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 我们公司自己的110KV变电站,但是距离我这个变压器有1KM远,所以电缆选大了很贵啊 能不能选3*50的YJV? ...
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-3-27 21:14 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 你先去你们110KV变电站看看10KV出线柜里面的断路器的开断电流是多少
[size="2"][color="#999999"]xinshiji168 发表于 2012-4-4 14:48 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 断路器还没有装上,我看不到。 用YJV 3*70的铝芯电缆怎么样?不用铜芯的,现在铜电缆很贵。
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-4-4 20:38 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 载流量一般都够了,只是中压电缆的截面是根据热稳定校验来确定的,因为一般满足热稳·定的必然满足载流量 ...