对,有些大电机直接启动变压器可能受不了。
发表于 2012-6-21 13:42:04 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

二楼回答的通俗易懂啊!谢谢!我也真想了解这方面的问题!
发表于 2012-6-21 16:18:24 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

以上各位大侠已说不少也挺具体生动的,让人一看就明白了。我这里再补充一点,小容量电机采用直起(硬启动)是比较常见的。大容量电机之所以需要采用软启动,主要原因是因为启动电流大,对供电电网的冲击太大采用软起以后,启动电流小得多。有时当变压器容量不是很大时,启动最大负荷电机时需要将其他负荷停下来,先启动最大电机,然后再启动其它负荷。当供电距离太长时,启动大电机需要变电站将电压提升一些,再启动电机。电机运行正常以后,电压再调下来。
发表于 2012-6-21 18:54:44 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

二楼回答的通俗易懂啊!谢谢
发表于 2012-6-21 21:31:04 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

回复 2# wxf3379


  谢谢你的解释,我们大家都学习了。呵呵 ...不过,对于电机的启动电流问题过大的原因的解释?
发表于 2012-6-22 00:07:24 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

本人非电气专业,想请教下何为大功率电机呢,75KW以上的算不算大功率呢?
发表于 2012-6-22 02:43:44 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

回答的通俗易懂,理解了,谢谢!
发表于 2012-6-22 05:20:04 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

又学习到东西了,非常感谢
发表于 2012-6-22 07:56:24 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

18楼补充得很到位。
大型电机可以承受启动时的冲击力,有的压缩机厂家通用要求里电机厂家的轴能承受5倍的额定转矩
发表于 2012-6-22 10:32:44 | 显示全部楼层

RE:什么叫软启动,什么叫硬启动

回复 21# a82n11d19rew


  在我们公司,200kW以上的才算是大功率,但是空分项目中要考虑起动电流的电机估计也有9000kW往上了吧