电机的电缆不够长,能接吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 05:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际工作中遇见这样的问题都是要接的,把接头做好了没有问题的。
发表于 2012-6-20 10:20:00 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

新建工程不能够接头,维修是可以的
发表于 2012-6-20 14:53:35 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

各位已经说得很明白了
等我到了三级在这里粘机长照片大家看看
发表于 2012-6-20 19:27:10 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

原来的电缆线是铜线还是铝线,如果是铜线就连接,用压线钳压牢就可以了
如果是铝线就用铜铝转换接头对接就OK了。
如果在防爆区域,建议不对接。
发表于 2012-6-21 00:00:45 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

[color="blue"]是铜芯的电缆,而且还是在电缆沟里![b] 19# yu6662 </strong>
发表于 2012-6-21 04:34:20 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

如果是在地沟里,我建议还是不要接为好,主要考滤就是地沟里的防水要求非常高,即使用了多层防水处理外加热缩管但仍难与达到标准。经如在接头发热后可能会引起防水层的形状变化慢慢渗入水,这点还是有很多经验和教训。
发表于 2012-6-21 09:07:55 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

用低压电缆中间头这个问题轻松搞定
发表于 2012-6-21 13:41:30 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

可以接,而且有成套的中间接头
发表于 2012-6-21 18:15:05 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

一般情况可以接,用铜套接管压接,先包防水自粘带再用塑料带包扎,最外层用热缩管保护,关键是防机械损伤。
发表于 2012-6-21 22:48:40 | 显示全部楼层

RE:电机的电缆不够长,能接吗?

接头是可以的,关键是区分电缆敷设的方式和处所,火灾爆炸危险区域是不可以的,一般区域虽然可以,但是接头的施工必须规范,绝缘强度要达到电缆的绝缘等级,电缆的机械强度也要考虑,此外作好施工记录,要定期对接头部位进行检查。