使用道具 举报
[size="2"][color="#999999"]jessehjx 发表于 2012-3-22 13:03 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 2KW的照明线路照明箱进线,用YJV 2*2.5mm2的电缆勉强,因为还要考虑电缆的长度、敷设方式等因素。建议用4平 ...
[size="2"][color="#999999"]xinshiji168 发表于 2012-3-26 19:43 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 谢谢! 3个500W的金属卤化物灯共1.5KW的支线用YJV 2.5mm2是不是也小了?我实在是搞迷糊了,YJV 2.5mm2载 ...
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-3-27 08:36 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> 进线电缆小了,并且要用5芯,你这个做法怎么这么麻烦呢,这样连接一级一级往下分的回路太多,供电可靠性低了 ...
[size="2"][color="#999999"]xinshiji168 发表于 2012-3-27 09:44 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" /> L2,L3这两根相线我是从AL1箱往AL2和AL3箱那边转接的,不在AL1箱里控制它。必须要用5芯电缆吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )
GMT+8, 2024-9-22 17:36 , Processed in 0.483227 second(s), 46 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.