现在是化工工艺方面工作,刚刚接手电气仪表。
请教以上图纸具体是什么意思。
1.3P,MCCB,100AF,63AT,50A,41.3A各是什么意思?
2.3P处,50A处的开关是什么意思,或者说该处加开关的意义?
3.41.3A处的画法是什么意思?
4.最下面一行:电机(motor),开关,和OFF INST各表示什么意思?它们上面的空心小箭头代表什么意义?
谢谢啦!
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 13:41:11 | 显示全部楼层

RE:电气图

1.3P:三极,也称三相空气开关;MCCB:塑壳断路器;100AF开关壳架电流;63AT:开关整定电流;50A:接触器额定电流;41.3A热继电器整定电流。
2.3P处:开关,有机械断开点;50A处的开关:接触器主触点;
3.41.3A处:热继电器的画法;
4.空心小箭头:电缆连接。
发表于 2012-6-21 16:17:31 | 显示全部楼层

RE:电气图

1.三相塑壳断路器、额定电流100A、开关热保护63A,接触器50A,电气保护设定值41.3A。
2.3P处开关为配电开关;
50A处为接触器是负荷开关,用来控制电器,方便远程控制,或自动化控制。
3.41.3A处为热保护或电流保护电器。
4.电动机、远程控制、紧急停车均从本盘引出。
发表于 2012-6-21 18:53:51 | 显示全部楼层

RE:电气图

十分感谢各位大侠的解释,很清楚啦。
在PID中有legend(说明),解释了在PID中的各种符号的意思;请问电气中是不是也有类似于PID中legend的图。
如果有麻烦分享一下。谢谢啦!
发表于 2012-6-21 21:30:11 | 显示全部楼层

RE:电气图

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]cuizm 发表于 2012-2-22 16:06 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
1.三相塑壳断路器、额定电流100A、开关热保护63A,接触器50A,电气保护设定值41.3A。
2.3P处开关为配电开关 ...
发表于 2012-6-22 00:06:31 | 显示全部楼层

RE:电气图

你可以下个“cad看图说话”这个软件里有电气图库
发表于 2012-6-22 02:42:51 | 显示全部楼层

RE:电气图

能否解释一下,该图所示元件连起来所实现的功能?
或者说该线路上添加这些三相塑壳断路器,接触器和继电器的作用或者说必要性?
谢谢啦
发表于 2012-6-22 05:19:11 | 显示全部楼层

RE:电气图

交流接触器是控制系统与电机之间的纽带,是经由它,PLC输出点才能控制电机启停。热继电器是在电机过流过热时能断开主回路。空气开关是控制这个电机主回路上电的手动开关。
发表于 2012-6-22 07:55:32 | 显示全部楼层

RE:电气图

塑壳断路器主要作为配电用(负载负荷小也可使用塑壳开关直接控制);接触器用作控制负载;这个图上的继电器是用来保护电机用的;这个图上还有远程控制按钮及急停按钮,不用解释看名字就知道了
发表于 2012-6-22 10:31:52 | 显示全部楼层

RE:电气图

热继的画法怎么有点怪?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家