一般情况下后备式UPS当交流输入失电后,DCS出现瞬间停电后UPS供电又能正常的话多数是切换开关(静态开关)故障,切换时间大于20ms;如果交流失电后仍不正常就要查电池组了,有可能是接线松动、电池失电(一般情况下UPS应该有电池报警功能。
发表于 2012-6-22 00:06:31 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]jessehjx 发表于 2011-8-3 12:45 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不要用后备式的UPS,改在线式的。
发表于 2012-6-22 03:21:56 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]mzdbhmzdbh 发表于 2012-2-13 18:10 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
,你好,请问,在线式UPS是什么意思?我们单位的UPS老在关键时刻用不上。
发表于 2012-6-22 06:37:21 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

版主好多财富啊,请问怎么赚的啊
发表于 2012-6-22 09:52:46 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

一般来说,出现这种故障原因:
1、重点检查蓄电池,可通过电池内阻仪来检测,每节电池的端电压和内阻,与最初特性相比,超过允许值或供应商规定值,则须更换;另外,确认一下电池允许的时间,如果超过寿命,则尽快更换;
2、检查UPS的本身工作情况,必须为在线方式;检查其切换时间是否满足要求,是否超过其DCS系统允许断电时间;
3、如果仍然无法解决,UPS运行时间超过8年的话,最好的方式是更换该UPS为最可靠。
发表于 2012-6-22 13:08:11 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

首先检查下电池是否有问题,再就是差下逆变是不是出问题了,
发表于 2012-6-22 16:23:36 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

我感觉就是静态开关的问题
平时没事,晃电或停电时,造成电池输出不了
电池再有问题也不可能一分钟也坚持不了
发表于 2012-6-22 19:39:01 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

检查UPS 静态转换开关这个一般都是厂家维修的
发表于 2012-6-22 22:54:26 | 显示全部楼层

RE:UPS故障请解决

除了上述原因外,补充两点:1如果UPS设计选型时,负载容量占UPS容量过大时(大于75%),会造成UPS由切换有困难;2如果晃电连续出现两三次,也会造成UPS的困扰。