变频风机气动负载大

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台送风风机和一台排气风机且都是变频控制的,正常情况下排风风机都是保持开的,送风风机有时需要停,当送风风机电机停下来的时候由于受到排风风机电机的作用而反转,当再次开启送风风机的时候变频器就会经常出现负载大和失速故障,除了延长加速时间和减轻负载外在变频器的参数设置方面可有其他可以调节!求高手解决!是AB(罗克韦尔)变频器!
发表于 2012-6-22 20:57:07 | 显示全部楼层

RE:变频风机气动负载大

建议 采用恒力矩启动方式
发表于 2012-6-22 22:15:17 | 显示全部楼层

RE:变频风机气动负载大

同意楼上建议,改变电机的启动方式;
发表于 2012-6-22 23:33:27 | 显示全部楼层

RE:变频风机气动负载大

送风电机被动反转,应该是排风风机反过来的气导致送风电机反转,这样可以考虑在送风风机出口加一阀,这样就不会有气反过来拉,变频器不用改变
发表于 2012-6-23 00:51:37 | 显示全部楼层

RE:变频风机气动负载大

才有矢量控制就可以!它在额定频率内属于恒转矩启动!