工控之家

 找回密码
加入工控之家

工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗?大家碰到这样的问题吗?
发表于 2012-6-22 13:08:05 | 显示全部楼层

RE:工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗

550KW不会都同时使用吧。如果同时的话是不行的
发表于 2012-6-22 16:23:30 | 显示全部楼层

RE:工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗

一般化工厂临时施工用电的需要系数选多少合适啊?
发表于 2012-6-22 19:38:55 | 显示全部楼层

RE:工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗

你得列一个详细的负荷清单,才好帮你分析。
发表于 2012-6-22 22:54:20 | 显示全部楼层

RE:工地施工和生活(煮饭、办公)用电为550KW,250KVA的变压器够用吗

关于临时用电变压器容量选择              
施工队提供的动力设备功率              
序号  设备名称  额定功率  台数  总功率  备注
1  振动机  3  8  24  
2  电焊机  10  6  60  
3  塔吊  32  4  128  
4  机器  3  24  72  钢筋棚(4个)
5  碰焊机  100  1  100  钢筋棚
6  滴灯(大)  3.5  12  42  计入生活用电
7              
8              
9              
10              合计:384KW
施工队提供的动力设备功率              
序号  设备名称  额定功率  台数  总功率  备注
1  蒸饭箱  9  2  18  
2  开水箱  12  3  36  
3  照明        10  
4              
5              
6              
7              合计:106KW
8              
9              
10  甲方办公用电          合计:60KW
              
              
              
              
              
Pe=K1P动力 K2P生活=0.6*384 0.4*166=230 66=296KW              
临时变压器容量:S=Pe/cosφ=296/0.75=395KVA              
变压器按90负荷:S=395/0.8=493KVA